返回列表 發帖

一間只用無線上網的公司, Wifi不斷斷線問題!!

公司安裝了三個AP(engenius eap300), 三個都有三個固定IP, 相同SSID及密碼, 但不同Channel.

A位置(AP1) -------------------------------B位置(AP2)-------------------------------------C位置(AP3)


三個位置的距離大概相隔25-30M.     

*Router 是用 QNO QVF7303.
*一個有POE Function 的switch(D-Link DGS-1008P)

問題是,
由完成這個工程到現在, AP1, AP2, 都不隱定, 經常斷線 及 顯示連線能力有限.
初開始以為是Windows 8.1 Wifi 問題, 但不是,
試過所有電腦一起出連線能力有限問題, 包括windows 7的電腦.
由此我認為是router or switch 問題.

初以為是 POE 供電給AP 電力不隱定, 轉回正常火牛供電都有問題.

1: 現在我最懷疑的是QNO router 新firmware 有問題.
或者是 由於AP之間距離太近,無線裝置太多, 互相干擾, .

有沒有台灣朋友可以幫忙提供意見.!!

大大你好,很高興回答你的問題。網路的工程與路線在最低三層是有互相的關聯性。大大的問題非硬體設備上的問題。多是設定上的問題。第一,你QNOrouter給3台AP一定是3個IP,各AP所發出來的無線有不同的channel,但是當中有裝一台POEswitch,我個人認為是出再router的固定IP及AP的設定接收上。